Quant-11 — не зберігається вибір вихідної напруги 230В після вимкнення

  • Автор теми Автор теми Alex108
  • Дата створення Дата створення

Alex108

Новий користувач
Доброго дня.

Використовую Quant-11 (1 фаза).
Проблема: не зберігається налаштування вихідної напруги 230В.

Що роблю:
  1. Захожу в меню другого рівня (утримання лівої кнопки ~6 с)
  2. Екран №13 «Вибір вихідної напруги 220В / 230В»
  3. Обираю 230В, фіксую середньою кнопкою
  4. Виходжу правою кнопкою (як вказано в інструкції)

Після цього стабілізатор працює на 230В.
Але після повного вимкнення живлення / повторного ввімкнення — знову 220В.

Питання:

  1. Чи повинно це налаштування зберігатися енергонезалежно?
  2. Чи є обмеження по прошивці / ревізії пристрою?
  3. Чи це відома проблема і чи вирішується оновленням ПЗ?
Дякую.
 
Доведеться звернутися в сервіс. Повинно зберігатися енергонезалежно. Заміна EEPROM, а заодно останні оновлення проведемо всі. Обов'язково вкладіть листок з описом проблеми, як тут написали. У довільній формі.
 
Доведеться звернутися в сервіс. Повинно зберігатися енергонезалежно. Заміна EEPROM, а заодно останні оновлення проведемо всі. Обов'язково вкладіть листок з описом проблеми, як тут написали. У довільній формі.
а можливо отримати щось на підміну тимчасово? 7-ку чи 9-ку квант? Не можу з серверноїі зняти. Прилад тільки купив у ТОВ "КВАНТ-ІНЖИНІРИНГ", поставив і в перший день таке спостерігаю.
 
а можливо отримати щось на підміну тимчасово? 7-ку чи 9-ку квант? Не можу з серверноїі зняти. Прилад тільки купив у ТОВ "КВАНТ-ІНЖИНІРИНГ", поставив і в перший день таке спостерігаю.
Спробуємо просто зробити заміну, якщо він тільки що куплений. 11-ка мала чи велика у вас? Дізнаюся завтра про наявність.
 
Спробуємо просто зробити заміну, якщо він тільки що куплений. 11-ка мала чи велика у вас? Дізнаюся завтра про наявність.


дякую.
Рахунок на оплату № 8 від 05 січня 2026 р.
1769637514901.png

розмір такий як інвертор
1769637595458.png
якщо буде така опція, підскажіть з ким зв'язатися
 
Назад
Зверху