Можливо проблема з QUANT-7

  • Автор теми Автор теми Андрій
  • Дата створення Дата створення

Андрій

Новий користувач
Маю такий стабілізатор. Декілька раз було так, що зовнішня мережа відключалась і стабілізатор вибивало. Стоїть на дачі, тому запускали тільки після приїзду. Минулого тижня повторилось і вирішив на час моєї відсутності увімкнути байпас. Включення байпасу вибило вимикачі на стабілізаторі, але напруги(яку я очікував) у мережі будинку не з'явилось. Можливо у запуску байпас є якась часова затримка ?
 
Скоріш за все у Вас не просто відключилась зовнішня мережа а в момент відключення її параметри вийшли за межі які стабілізатор може "проковтнути" і незалежний розчеплювач який працює разом з автоматом стабілізації вимкнув стабілізатор. Це позаштатна ситуація, тому повторне увімкнення здійснюєтся вручну. З приводу режиму "байпас" якщо уважно прочитати інструкцію, яку звісно мало хто читає, то там прописано чіткий алгоритм роботи в режимі "байпас" Цитата з інструкції- "УВАГА! Увімкнути/ вимкнути режим “Байпас”(Транзит) можна тільки при вимкненому стабілізаторі. Якщо спробувати зробити це під час роботистабілізатора (в режимі “Стабілізація” або в режимі “Байпас” ( “Транзит”)) – вхідний автомат відключиться, щоб уникнути випадкового ввімкнення /вимкнення режиму “Байпас”.
 
Назад
Зверху